- 简答题旁带操作应遵循哪些原则?
-
(1)在用旁路断路器旁带其他断路器时,应首先检查旁路断路器与所旁带断路器的保护定值是否一致(若互感器变化不同,则保护定值应进行折算),否则会造成因保护定值过大而在故障时越级误动或保护定值过小而在故障时拒动。
(2)投入旁路断路器专用充电保护给旁电充电,以防止断路器在闸位置时带旁母故障合旁路隔离开关。
(3)充电无故障后,断开旁路断路器,退出专用充电保护,以防旁路开关带负荷后因充电保护误动(因充电保护定值是按空载母线电容电流整定的)而导致旁路断路器跳闸。
(4)投入旁路断路器的旁带保护,合上所带旁路断路器的旁路隔离开关,再合旁路断路器(提倡采纳不等电位的操作,一是为了防止在合旁路隔离开关时,正遇上所旁带线路故障使原被带断路器的保护动作掉闸,造成带故障短路电流合旁路隔离开关的事故;二是等电位操作必须取下原被带断路器的操作熔断器,此时,若在该线路发生故障时,该断路器就拒动,致使上级电网保护越级动作,结果扩大了故障停电范围)。
(5)断开所带旁路断路器的断路器和隔离开关。
(6)对220KV及以上断路器或装有高频保护的断路器进行旁带操作必须按单项命令执行,其原因是因为越高压电网均采用高频保护,线路两侧高频保护的停投必须两侧同时进行,在时间差内若相邻线路和设备发生故障,则未退出高频保护的断路器就会误动或误发信号,造成事故停电范围扩大。 关注下方微信公众号,在线模考后查看