试题详情
- 简答题电网启动的困难有哪些?
-
电网全停后的系统恢复,在大电力系统中,是一件十分复杂而又耗费时间的事情。运行经验说明,事前又无充分而合理的准备,一旦事故发生,其后果大不一样。即使在现代化的电力系统中,调度通信和信息交换有了很大发展,但由于如下可以预料到的原因,处理系统恢复仍然是一个严重的困难问题。
(1)一般地说,调度人员总是缺少处理系统全停事故的经验。系统全停事故,对每一个调度员来说,都极少遇到。事故当时,气氛紧张,却又要求在短时间内作出正确判断,下达正确而可行的操作命令。如果事先没有一整套完整的考虑周全的步骤可资遵循,而要求临时作出决策,就很难避免出现错误,拖延系统恢复的时间,而且在有的情况下,如果处理失误,甚至会造成新的重大事故。加拿大魁北克水电局系统在1982年12月14日的735kV电网大停电后恢复系统时,一电厂经二回120kV并联线路连通735kV母线,随之经46km735kV线路向对侧母线上的1650MVA变压器分别进行充电,运行人员在投入变压器前,由于未知的原因未能检查735kV母线上电压已达800kV,超过了1.05倍的极限,投入后产生了持续数秒的高电压,超过了SiC避雷器的最大能量吸收能力,引起了避雷器和变压器损坏。
(2)系统全停时,突然有大量信息涌入地区调度中心,运行人员将淹没在信息的海洋中而不能迅速研究情况。同时下传调令和通信会遇到预想不到的困难,因为当系统全停后,许多遥信、遥测和遥控的直流电源供电能力不过几个小时,停电时间过长,将影响远动设备及综合自动化系统遥测数据及遥控能力,甚至可能传输错误信息,事调度运行人员无法进行正确的判断。为此,事先就必须制定出电网全停后的系统恢复计划,使系统恢复过程处于事先预定的可控状态,从而避免运行人员在事故发生后临时研究和提出操作顺序。
(3)系统全停时,大量警告信号进入中央调度的计算机监控系统而无法消化,因而在事件发生后的一段时间内无法加以利用。
显然,现代调度系统愈集中,就愈易于拖延恢复系统的时间。因此,制定全停后恢复系统的计划是十分必要的。即恢复的步序需要事先详尽而精心地进行安排,并根据系统发展而相应地及时修订。这些步序应当便于执行且易于为现场值班人员与调度人员所了解。有了事先准备好的详尽的恢复步序和相应的指令,配之以专门为恢复系统用的自动装置与设备,可以极大地避免人为事故,使系统恢复过程迅速而顺利。 关注下方微信公众号,在线模考后查看