试题详情
- 简答题电流互感器对二次绕组的规定如何?
-
电流互感器应具备测量用、计量用和继电保护用二次绕组,当计量装置的准确等级较低时,也可以将测量和计量仪表和用于一个二次绕组,但当某一类功能的二次负荷过大或有特殊要求时,则可设专用的互感器,如对I、II、III类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者二次绕组。
保护用二次绕组,由于继电保护功能的不同,如母线、线路及发电机、变压器、电抗器、电容器等主设备的继电保护,有主保护、后被保护和辅助保护之分,一些220kv及以上的母线、线路及大型发电机、变压器还要装设双重快速保护等,因此需设置多个二次绕组,其数目要视保护对象的种类、所要装设的保护类型以及对可靠性的要求等情况而定,如6kv线路只要1个,而500kv线路就需要5~6个。 关注下方微信公众号,在线模考后查看