- 简答题在哪些情况下可适当牺牲部分选择性?
-
(1)接入供电变压器的终端线路,无论是一台或多台变压器并列运行(包括多处T接供电变压器或供电线路),能允许线路侧的速动段保护按躲开变压器其他侧母线整定。需要时,线路速动段保护也可经一短时限动作。
(2)对串联供电线路。如果按逐级配合的原则将过分延长电源侧保护的动作时间,则可将容量小的某些变电站按T接变电站和不配合点来处理,以减少配合的级数,从而缩短保护的动作时间。
(3)双回线内部的保护配合,可按双回线主保护(如横联差动保护)动作,或双回先中一回线故障时两侧零序电流(或相电流速断)保护纵续动作的条件考虑。确有困难时,允许双回线中一回线故障时,两回线的延时段间有不配合的情况。
(4)在构成环网运行的线路中,允许设置预定的一个解列点或一回解列线路。 关注下方微信公众号,在线模考后查看