试题详情
- 简答题方向横联差动保护有哪些特点?
-
(1)方向横联差动保护可作为单、双侧电源线路的送、受两端平行双回线路的主保护,要求双回线路的阻抗值基本相同且同一端电流互感器的型式和变比相同。
(2)方向横联差动保护不能作相邻线路的后备保护,也不能作另一回路停止运行时的保护,故需另设后备保护和单回线运行时的主保护。
(3)方向横联差动保护的启动元件是使用双回线差电流的电流继电器,其动作值要避开穿越性短路时双回线可能出现最大不平衡电流和单回线运行时的最大负荷电流。因此,当被保护线路对端出口附近处发生短路时,本端差电流很小,差电流启动元件不能动作,出现保护动作死区。随着短路点向线路中点方向移动,差点流逐渐增加,短路点移动至差点流启动元件动作的边界区段前(即死区范围内)发生短路故障时。要等靠近故障点对端的方向横联差动保护先动作跳开对侧断路器后,本端保护才能动作于断路器跳闸。这种现象称为横差保护装置纵续动作,这一区段称为纵续动作区(或称相继动作区)
(4)方向横联差动保护的故障线路判别元件为方向继电器。因方向继电器存在电压死区,需装设电流速断作辅助保护。
由于方向横联差动保护既有死区,又有纵续动作区,因此不适用于短距离的平行双回线路。 关注下方微信公众号,在线模考后查看