- 简答题电网调度自动化系统由什么设备组成?
-
电网调度自动化系统由厂站端和主站端设备组成,实现对电网的数据采集、安全监视、发电控制及网络分析等功能。
(1)主站端设备主要由:计算机及双机切换部件,外存储器(磁盘机、磁带机等),输入输出设备(控制台终端、打印机、程序员终端等),数据传输通道的接口,通道测试柜及到通信网络设备及其软件,调度控制台及用户终端,调度模拟盘,记录打印和显示设备,专用电源等。
(2)厂站端设备主要有:微机远动装置(RTU),远动专用变送器,功率总加器及其屏、柜,远东装置到通信设备接线端子的专用电缆,远动装置输入和输出回路的专用电缆,远动装置专用的电源设备及其连接电缆,遥控、遥信执行继电器屏、柜,远动转接屏等。
(3)远动通道。即以电力载波、模拟微波、数字微波、光纤、电缆等为载体的远动通信通道。