试题详情
- 简答题组成线性谐振过电压、铁磁谐振过电压和参数谐振过电压的回路如何?
-
组成线性谐振过电压、铁磁谐振过电压和参数谐振过电压的回路如下。
(1)线性谐振过电压的谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感、变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈)和电网中的电容元件(如空载线路)所组成。
(2)铁磁谐振过电压的谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器)和电网中电容元件所组成,因铁芯电感元件的饱和现象,使回路的电感参数成为非线性,这种含有非线性电感元件的回路在满足一定的谐振条件时,就会产生铁磁谐振。
(3)参数谐振过电压的谐振回路由电感参数作周期性变化的电感元件(如凸级发电机的同步电抗在d~q间周期变化)和电网中电容元件所组成,当参数配合时,通过电感的周期性变化,不断向谐振系统输送容量,造成参数谐振过电压。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 厂站值班员应对其执行指令的()负责。
- SF6气体绝缘变压
- 什么是电力市场?
- 什么是串联电容补偿?补偿度又是什么?
- 母线电压消失时,如发现母线有明显故障,则
- 短路电流计算可以校验开关的()容量。
- 什么是双母线分段带旁路接线?有何特点?
- 世界上第一条±800kV特高压直流工程是
- 调度员培训模拟系统的作用是什么?有哪些要
- 电力系统发生非周期性失稳的原因是()不足
- 为更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联
- 为什么现代电网所出现的问题往往是“系统技
- 大型汽轮发电机为何要装设频率异常运行保护
- 安全稳定计算分析的要求和条件有哪些?
- 对接入110(66)~220千伏的电源(
- 在公司经营区域内合理设置A级检修基地,为
- 变压器调压方式有()、()。
- 由旁路开关代出线开关时,应将一套纵联保护
- 特高压电力变压器的分类如何?特点有哪些?
- 组成线性谐振过电压、铁磁谐振过电压和参数