- 简答题SF6气体绝缘变压器的优势有哪些?
-
SF6气体绝缘变压器GIT与传统油浸式变压器相比具有以下优势:
(1)由于SF6的负电性(即吸附电子的能力)和优异的热交换性,使GIT有很好的绝缘性能和冷却效果。
(2)SF6气体属于惰性气体,当变压器内部发生电弧现象时,内部升高的压力会被SF6气体体积的变化而抵消,不易燃易爆,因而GIT不需要附加压力释放设备。
(3)当GIT与GIS结合时,整个变电站处于气体绝缘的环境中,这样就增强了整个变电站的不易燃性。
(4)GIT在出场是完整组装,SF6气体也注入其中,在安装现场无需抽真空,同时,由于SF6气体的密度仅为绝缘油密度的1/60,且黏性较低,因此在冷却管中压力降很小,这样冷却器即可以水平安装,也可以脱离变压器垂直安装,从而使其布局相当灵活。
(5)SF6气体密度比变压器油密度小,声音传送比较慢,中间铁芯发出的声音很少能够传到罐体,使得GIT运行所产生的噪声很小。
(6)同样的环境下,SF6气体比油浸式变压器的变压器油消耗慢得多;GIT无需使用有载调压开关的带电滤油器,同时也减少了油枕和压力释放设备,给维护检查带来了方便。
(7)GIT不需要油枕和压力释放设备这些附加装置,占地面积小,高度降低,同时SF6气体密度比变压器油密度小很多,无需隔离墙,从而整体显得简洁、轻巧,使空间得到充分利用,大大降低了变电站的建设成本;尤其当GIT与GIS配合使用是,这些优势更加明显。 关注下方微信公众号,在线模考后查看