- 简答题架空线路夏季易发生哪些事故?如何防止?
-
(1)夏季由于气温高,雷雨多,尤其是我国的南部地区,架空电力线路容易发生的事故包括:
1)架空线路的导线弧垂增大,使导线对地及对其他交叉跨越设施的距离减小,易发生混线短路和交叉跨越放电。
2)由于气温升高,散热困难,可能发生导线连接器(接头)在线路输送负荷大时,因过热而出现烧坏事故
3)夏季树木生长快,容易发生导线对树枝放电或树木被大风吹断倒落在导线上,造成接地或相间短路故障。
4)夏季雷雨活动频繁,雷击线路多,使得线路故障概率加大。
(2)为了防止上述事故的发生,在夏季应加强并及时做好以下各项工作:
1)注意检查导线弧垂是否过大,发生弧垂过大时,应查明原因,及时调整。
2)检查导线对地和对其他交叉跨越设施的距离是否符合要求,发现不合格,要及时处理。
3)用红外线测温仪检查导线连接器是否有过热现象,发现过热必须尽快处理。
4)及时修剪和砍伐线路走廊内的各类树木。
5)检查防雷设施的运行情况,发现问题及时处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看