- 简答题为什么要测量电流互感器的极性?测量机型的方法有几种?
- 极性就是铁芯在同一磁通作用下,一次线圈和二次线圈感应出的电动势,其中两个同时达到高电位的一端或同时为低电位的那一端成为同极性端。对电流互感器,一般采用减极性标示法,即任意选定一次绕组端子的一个端头作始端,当一次线圈电流i1瞬时由始端流进时,二次绕组电流i2流出的那一端就标示为二次绕组的始端,这种符合瞬时电流关系的两端成为同极性端。电流互感器极性是否正确,实际上是反映二次回路中电流瞬时方向是否按应有的方向流动。如果极性接错,则二次回路中电流的瞬时值将按反方向流动,结果将造成对电流方向有要求的继电保护装置拒动或误动,以及造成电能计量的错误。因此应认真测量并明确电流互感器的极性。测定电流互感器极性的方法通常有直流法、交流法、仪器法三种。