试题详情
- 简答题什么是电网的电压监测点?其设置原则是什么?
-
一般我们把监测电网电压值和考核电压质量的节点,称为电网的电压监测点。
电网电压监测点的设置应着眼于电网的经济运行和用户的供电电压,并能较全面地反映电网电压的运行水平。其设置原则是:
(1)与主网(220kV及以上电压电网)直接相连的发电厂。
(2)各级调度“界面”处的220kV及以上具有有载调压变压器变电站的一次母线和二次母线电压。对没有有载调压变压器的变电站,则只能取一次母线或二次母线电压的其中之一。
(3)所有变电站(含供城市或城镇电网的A类母线)和带地区供电负荷发电厂的10(6)kV母线是中压配电网的电压监测点。
(4)供电公司选定一批具有代表性的用户作为电压质量考核点,其中包括:
1)110kV及以上供电的和35kV专线供电的用户(B类电压监测点)。
2)其他35(63)kV用户和10(6)kV用户的每一万千瓦负荷至少设一个母线电压监测点,且应包括对电压有较高要求的重要用户和每个变电站10(6)kV母线所带有代表性线路的末端用户(C类电压监测点)。
3)低压(380/220V)用户至少每百台配电变压器设置一个电压监测点,且应考虑有代表性的首末端和重要用户(D类电压监测点)。
(5)供电公司还应对所辖电网的10(6)kV用户和公用配电变压器,小区配电室以及有代表性的低压配电网中线路首末端用户的电压进行巡回检测,检4测周期不应少于每年一次,每次连续检测时间不应少于24h0 关注下方微信公众号,在线模考后查看