简答题什么是不对称运行?不对称运行的危害有哪些?
  • 不对称运行就是因任何原因而引起的电网正常运行状况下的三相对称性破坏,如各相组相对称性的破坏,负荷对称性的破坏,电压对称性的破坏等情况下的工作状态。非全相运行时不对称的特殊情况。
    不对称运行将导致电流和电压三相对称的破坏,因而会出现负序电流,当变压器中性点接地时,还会出现零序电流,给电网带来许多不利影响。
    当负序电流流过发电机时,将产生负序旋转磁场,该磁场对发电机的主要危害为:1使发电机转自发热
    2使发电机组振动增大
    3使发电机钉子绕组由于负荷不平衡而出现个别绕组端部过热。
    4可能出现过电压
    对变压器的影响则是当变压器不对称运行时,由于三相电流不对称,每组绕组发热不一致,可能造成个别相绕组已过热,使其他相负荷却不大,因此必须按发热条件来决定变压器的可用容量,使变压器不能得到充分利用。
    不对称运行对电网的影响是:不对称运行时,将引起电网电压的不对称,使电能质量变坏,对用户产生不良影响。对于异步电机,一般情况下不导致破坏其正常工作,但也会引起出力减小,寿命降低。例如负序电压达5%时,电动机出力将降低10%~15%,负序电压达7%时,则出力降低达20%~25%。
    当高电压输电线路一相断开时,较大的零序电流可能在沿输电线平行架设的通信线路中产生危险的对低电压,危及通讯设备和人员的安全,影响通信质量,当输电线与铁路平行时,也可能影响铁道自动闭锁装置的正常工作。因此,电力系统部对称运行对通信设备的电磁场影响,应当进行计算,必要时应采取措施,减少干扰,或在通信设备中,采用保护装置。继电保护也必须认真考虑。在严重的情况下,如输电线非全相运行时,负序电流和零序电流可以再非全相运行的线路中流通,也可以在与之相连的线路中流通,可能影响这些线路的继电保护的工作状态,甚至引起不正确的动作。此时,在上时间非全相运行时,网络中还有可能同时发生短路,这时很可能是系统的继电保护误动作。
    此外,电力网在不对称和非全相运行情况下,零序电流长通过大地,接地装置的电位升高,跨步电压与接触电压升高,故接地装置应按不对称状态下保证对运行人员的安全来加以检验。
    不对称运行时,各相电流大小不等没事系统损耗增大,同时,系统潮流不能按经济分配,也将影响运行的经济性。