简答题220kV线路一般配置什么保护?
  • 对220kV双侧电源线路一般配置不同原理构成的双高频保护作为线路的主保护,对短线路考虑投资原因亦可装设线路纵联保护,以便对全线范围内多种类型的故障能速动切除,同时要配置反应相间故障的三段式相间距离保护和反应接地故障的二段式或三段式接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护,及三段式或四段式方向零序电流保护作为本线路的近后备保护和相邻线路的远后备保护。此外,为了提高供电的可靠性,减少停电损失,还配置有自动重合闸装置。
    对220kV电缆线路,由于无法配置高频保护,则配置两套不同原理构成的纵联保护作为线路的主保护。
    对220kV单侧电源线路,一般仅配置反应相间故障的三段式相间保护和反应接地故障的四段式方向零序电流保护,如果零秒动作的Ⅰ段保护不能保护全线的话,则应配置能全线速冻的一套高频保护(一般为高频闭锁)作为线路的主保护,自动装置则配置仅反应单相故障“三重”方式的综合重合闸装置。
    对220kV旁路,只配置相间距离、接地距离和方向零序电流保护及综合重合闸装置,主保护用所带线路高频保护的高频闭锁收发信机经过切换后构成旁路的高频闭锁保护。