试题详情
- 简答题保护的灵敏系数应按什么方式和故障类型来校验?
-
保护灵敏系数允许按常见运行方式下的单一不利故障类型进行校验。线路保护的灵敏系数除去设计原理上需要靠纵续动作的保护外,必须保证在对侧断路器跳闸前和跳闸后,均能满足规定的灵敏度系数要求。
在复杂的电网中,当相邻元件故障而保护或断路器拒动时,允许按其他有足够灵敏系数的支路相继跳闸后的接线方式,来校验本保护作为相邻元件后备保护的灵敏系数。 关注下方微信公众号,在线模考后查看