试题详情
- 简答题发电厂的并网调度协议有哪些?
-
发电厂与有关电网管理部门签定的并网调度协议,包括以下内容:
(1)并网运行的发电厂必须服从电网统一调度,执行有关的电网调度管理规程;电网调度机构应按发电机组设计能力同时体现公平、公正、经济、合理的原则及电网的运行需要,统一安排并网电厂的调峰、调频、调压和事故处理。
(2)由有关电网生产管理部门核定发电机组最高、最低技术出力,作为有关调度机构安排发电厂日负荷曲线和调峰容量的依据。
(3)有关电网调度管理部门在编制月度发电计划时,应满足发电厂完成国家下达或协议规定的发电量的运行条件。
(4)发电厂检修计划的编制应统筹考虑电网的需要和发电厂的可能,按电网管理部门批准的计划,安排发电厂完成计划检修。检修进度应服从有关调度机构的统一安排,检修安排的变动及检修的申请、批准等,按电网有关规程规定执行。
(5)发电厂应严格按照有关调度机构下达的日负荷曲线运行,误差不应超过+3%,当按《电网调度管理条例》规定改变时,按经济办法结算;对发电厂的机组可用率应有原则规定。
(6)有关电网管理部门对发电厂的继电保护、安全自动装置、通信、电网调度自动化等专业工作实行归口管理,并对这些设备运行情况进行考核。
(7)确定电力(含有功功率及无功功率)电量和电压的计量点,其测量表计的技术等级应符合国家的有关规定,并定期进行校验。电量计量点原则上应该设在设备的产权分界处。
(8)发电厂应按有关电网管理部门的要求,按时、准确地送报有关统计表及故障录波图等有关资料。
(9)调度管辖范围。
(10)电网安全措施管理。
(11)调度系统电气值班人员培训、考核及认证办法。
(12)协议修订办法。
(13)协议纠纷处理及仲裁办法。