- 简答题引起变压器差动保护误动的因素有哪些?
-
变压器差动保护和发电机差动保护相比,在正常运行和外部短路时的工作行为有很大的不同。正常区外故障时,存在一些引起误动的因素,主要有如下几点:
(1)保护所用各侧电流互感器的电压等级不同,变比、容量以及铁芯饱和特新不一致,使各侧电流互感器之间的变比可能不匹配,同时电流互感器变比的选择还受标准变比的限制。
(2)调节分接头改变变压器的变比,使已选定的电流互感器变比之间更不匹配,增大了不平衡电流。
(3)由于变压器绕组接线的组别不同,使各侧电流相位不一致,须采取不同的电流互感器接线组别与其相适应。即将变压器星形侧的电流互感器接成三角形,变压器三角形侧的电流互感器接成星形(对微机型保护可以用软件的形式实现)。
(4)空载合闸或切除对外故障时在电压恢复过程中将产生励磁涌流。涌流的存在可造391I2>15%-20%,则三相纵差I1成保护的不正常动作。
(5)变压器中的励磁电流只存在一次绕组中,其大小与铁芯的饱和特性和加于变压器上的电压值有关。正常运行情况下,励磁电流不大;区外故障时,由于电压降低,励磁电流减小。当系统异常使变压器短时过电压时,励磁电流激增,若过电压达120%-140%时励磁电流可达额定电流的10%-50%,这时差动保护要误动。
由于这些特殊因素的影响,使得流入变压器差动保护的不平衡电流远比流入发电机差动保护的大。不平衡电流或励磁涌流如同在内部故障一样,全部流入差动回路,故可能会使差动保护误动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看