- 简答题为什么改变变压器分接头位置可改变电网和发电机无功流动和输出的大小?
-
正常情况下,变压器的分接开关均在高压侧,当改变变压器分接头的位置时可改变不同电压等级电网间的无功流动和发电机的无功输出大小,其原因分析,不妨对降压变压器和升压变压器分别介绍如下:
降压变压器,以220kV及以下电网而言,一般是起到将主网负荷向地区网输送的作用,此时,相对低压侧电网,高压侧可看作无穷大系统,即电压不变。当调高变压器分接头开关时,变压器变比增大,结果使等值电抗变大,低压侧输出电压下降。由于110kV及以下电网的负荷主要是感性负荷,线路充电无功远小于线路和负荷所消耗的无功,因此以无功损耗为主。当电网电压下降时,电网中负荷的无功损耗随之减小,高压网经变压器流入低压网的无功减小,从而在主网无功缺乏时,维持了主网电压的稳定。
相反,当调低变压器分接开关时,同理,将使低压电网负荷的无功消耗增加,使高压网经变压器流入低压网的无功增加。升压变压器,由于其低压侧往往接单台发电机,单机对高压侧电网而言,高压侧仍可看作无穷大系统。当调高变压器分接开关时,在高压侧电压不变的前提下,低压侧电压降低,此时,发电机由于稳定和保持机端电压正常的需要,将在自动励磁调节装置或人为作用下,增加无功输出,结果使输入电网的无功增加;相反,当调低变压器分接开关时,将使低压侧电压升高,迫使发电机输出的无功减小,即从网架运行结构上限制了发电机的无功调节能力,结果使发电机输入电网的无功减少。当然,当对某一发电厂的各台机组均采用变压器分头调节时,将直接改变发电厂高压母线电压的高低。 关注下方微信公众号,在线模考后查看