- 简答题为什么并联运行的三绕组变压器其各对应绕组容量之比不应大于3?
- 两台并联运行的三绕组变压器,除其额定电压和短路电压分别相等,接线组别相同外,其对应绕组容量之比一般不应大于3,这是因为容量不同,各变压器的电阻与电抗不同,即使短路电压相同,也要产生不平衡电流。当容量比不大于3时,不平衡电流不会超过较小变压器额定电流的5%~6%,而且与负荷电流有很大相角差,两台变压器所分配的电流变化不大;但若当容量比大于3倍时,则不平衡电流和负荷电流就可能超过允许值。因此各对应绕组容量之比不应大于3.