- 简答题发电厂、变电站在事故后与调度机构通信中断时如何处理?
-
发电厂、变电站运行人员在电网发生事故后,又与各级调度机构通信中断时,应按下列原则处理:
(1)发电厂可按调度下发曲线自行调整出力,但应注意频率、电压的变化及联络线潮流情况。
(2)一切已批准但未执行的检修计划及临时操作应暂停执行。
(3)调度指令已下发,且正在进行的操作应暂停。待通信恢复后再继续进行。
(4)应加强频率监视,发生低频事故时,待频率上升至49.80Hz以上时,再视频率恢复情况逐步送出低频负荷所切线路。
(5)联络线跳闸,具有“检定线路无压重合闸”的一侧确认线路无压后,可强送电一次,有“检定线路同期重合闸”的一侧确认线路有压后,可自行同期并列。
(6)通信恢复后,有关厂、站运行值班人员应立即向值班调度人员汇报通信中断期间的处理情况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看