- 简答题如何合理选用变压器的容量?
-
由于变压器空载运行时,需要消耗较大的无功功率,这些无功功率需要由电网共给。变压器的容量弱选择过大,不但增加了设备的初投资,而且使变压器长期处于空载和轻载运行,使空载损耗的比重增大,造成电网功率因数降低,网络损耗增加,这样运行既不经济又不合理;相反变压器容量若选择过小,又会使变压器长期过负荷,容易损坏设备。因此,必须合理的选用变压器的额定容量,一般选择合理变压器容量的原则应遵守以下几点:
(1)变压器的额定容量应能满足全部负荷的需要,即满足全部用电设备总计算负荷的需要,以避免运行中使变压器长期处于过负荷状态下运行。
(2)变压器容量不宜过大或者过小:对具有两台及以上变压器的变电站或配电所,应考虑其中一台变压器故障时,其余变压器的容量应能满足一,二类全部负荷的需要。
(3)选用的变压器容量应尽量小,以达到运行灵活、维修方便及减少备用变压器台数的目的。
(4)变压器的正常负荷应以大于变压器额定容量的60%为宜。 关注下方微信公众号,在线模考后查看