- 简答题短路的接地保护如何配置?接地距离保护有何优点?
-
对于短路线路来说,可行的接地保护配置方式,是以接地距离保护Ⅰ、Ⅱ段再辅之以完整的零序电流保护,两种保护各自配合整定,各司其职。接地距离保护用以取得本线路的瞬时保护段和有较短时限与足够灵敏度的全线第Ⅱ段保护,零序电流保护则以保护高电阻接地故障为主,保证与相邻线路的零序电流保护间有可靠的选择性。
接地距离保护的最大优点是:除瞬时段的保护范围固定外,还可以比较容易获得有较短时限与足够灵敏度的全线第Ⅱ段保护,特别适合线路的Ⅰ、Ⅱ保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看