试题详情
简答题电流互感器与普通变压器相比原理上有何特点?
  • (1)电流互感器二次回路所串的负载是电流表、继电器等器件的电流线圈,阻抗很小,因此,电流互感器的正常运行状态相对于二次侧短路的变压器。
    (2)变压器的一次电流随二次电流的增减而增减,可以说是二次起主导作用,而电流互感器的一次电流由主电路负载决定而不由二次电流决定,故是一次起主导作用。
    (3)变压器的一次电压决定了铁芯中的主磁通同时也决定了二次电动势,因此,只要一次电压不变,二次电动势也基本不变,而电流互感器则不然,当二次回路的阻抗变化时,会影响二次电动势。这是因为电流互感器的二次回路是闭合的,在某一定值的一次电流作用下,感应二次电流的大小决定于二次回路中的阻抗(可想像为一个磁场中短路匝的情况。当二次阻抗大时,二次电流小,用于平衡二次电流的一次电流就小,用于励磁的电流就多,则二次电动势就高;反之,当二次阻抗小时,感应的二次电流大,一次电流中用于平衡二次电流的部分就大,用于励磁的电流就小,则二次电动势就低。这几个量是互成因果关系的。
    (4)电流互感器之所以能用来测量电流(即二次侧即使串上几个电流表,其电流值也不减少),是因为它是一个恒流源,且电流表的电流线圈阻抗小,串进回路对回路电流影响不大。它不像变压器,二次侧一加负载,对各个电量的影响都很大。但这一点只适应用于电流互感器在额定负载范围内运行,一旦负载增大超过允许值,就会影响二次电流,使误差增加到超过允许的程度。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题