- 简答题电力电容器发生故障是应如何处理?
-
运行中的电力电容器在发生故障时,应立即退出运行。首先要拉开断路器及两侧的隔离开关,如采用熔断器保护,则应取下熔断器,此时电容器组虽然已经经过放电装置放电,但仍会有部分残余电荷,因此必须进行人工放电。放电视,应先将接地线的接地端与接地网接好,然后利用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和放电声为止,再将接地线固定好。这时应注意,电容器如果是内部断线、熔丝熔断或引线接触不良,其两极间还可能有残余电荷,这样在自动放电或人工放电时,它的残余电荷是不会放掉的。所以运行或检修人员在接触故障电容器前,还应该戴好手套,用短路线短接故障电容器的两级,使其放电。此外对串联接线的电容器也应该单独放电。总之,处理故障电容器时,应注意将电容器两级间残余的电荷放尽,以避免发生触电事故。
若是开关掉闸,则应根据保护动作情况进行分析判断,顺序检查电容器开关、电流互感器、电力电缆、电容器有无爆炸或严重过热鼓肚及喷油,检查接头是否过热或溶化、套管有无放电痕迹;若无以上情况,并确定电容器开关是由于外部故障造成母线电压波动所致,则经检查后,经3min后使电容器极板上的电荷放尽,方可试送。否则应进一步对保护做全面通电试验,对电流互感器做特性试验,如果仍查不出故障原因,就需要拆开电容器组,逐台进行试验,未查明原因之前不得试送。 关注下方微信公众号,在线模考后查看