- 简答题电网装设备用电源自动投入装置的优越性有哪些?
-
随着电磁环网开环的需要,具备双电源或多电源供电的变电站或用户由于正常只有一回线供电,使得供电可靠性大大降低,运行实践证明,因故失去工作电源的情况很多,其原因,既可能是工作电源故障,或者是断路器偷跳、保护误动和人为误操作等等,也可能是受电设备发生瞬时性故障。一般受电设备发生永久性故障的几率较小,因此采用备用电源自动投入装置,由于投入成率较高,无论在发电厂还是变电站,都可以保证被供电设备的连续供电。
电网装设备用电源自动投入装置的优越性主要包括:
(1)有效地提高了供电可靠性。发电厂厂用电供电中断以及工矿企业重要用户供电的中断都将造成严重后果,并带来巨大损失,采用备用电源自动投入装置即可迅速恢复供电,避免损失。
(2)降低造价、节省投资。备用电源自动投人装置本身造价低廉,运行费用很低,如不使用备用电源自动投入装置又要保证供电的可靠性,必然要采用环网供电或多台变压器并列运行方式,这样不但会对电网的安全稳定运行带来隐患,还会使短路电流水平大大提高,造成相应的断路器、母线等设备的容量加大,有时甚至必须加装限流电抗器,使电网投资增加。
(3)简化电网一次接线和继电保护的配置。采用备用电源自动投入装置以后使两电源开环运行,使电网一次运行方式更简单合理,同时也使继电保护的配置因不必考虑环网的问题而得到简化。 关注下方微信公众号,在线模考后查看