试题详情
- 简答题磁时如何处理?
-
发电机由于励磁系统故障、误操作等原因失去励磁后的异步运行,不仅使机组所受力矩增大,定子端部温度上升,而且发电机从送出无功功率变为吸收无功功率,当电网无功功率严重缺乏时,可能引起电网电压崩溃。为避免失磁的不良后果,各国根据自己不同的电网条件,对此种故障都有不同的处理方法,为了机组和系统的安全,我国所有大机组都装没了失磁保护。考虑到发电机异步运行可以继续供给电网一定的有功功率,且大机组解列后操作多.易出差错,还可能出现超过规定的温差、胀差,使得几天后才能并网等原因,国家有标准规定,在不考虑对电网的影响时,汽轮发电机应具有一定的失磁异步运行能力,但点声格控制发电机组失磁异步运行的时间和运行条件。
发电机失磁后异步运行的时间是只能维持短时运行,且必须快速降负荷,若在规定的短时运行时间内不能恢复励磁,则机组应与电网解列。允许发电机组短时异步运行的条件,从电网安全考虑,适用于有功功率缺乏,无功功率富裕的电网;从发电机本身安全考虑,电流和力矩应小于机端三相及相间短路时的0.6~0.7。发电机失去励磁后是否允许机组快速减负荷并短时运行,应结合电网和机组的实际情况综合考虑,如电网不允许发电机无励磁运行,则当发电机失去励磁且失磁保护未动作时,应立即将发电机解列。一般两极隐极式汽轮发电机同步电抗较凸极机大,励磁功率较凸极机小,异步运行时可以发出较大的有功功率,且最低扭振频率较高,不会激发次同步振荡,因此比较适宜作异步运行。
因此,发电机异步运行的处理方式有两种:(1)先灭去它的直流励磁,使之在无励磁条件下异步运行,然后将其有功负荷逐步转移给其他发电机,再行解列;(2)灭掉直流励磁后操作调频器,减小机组转差率,待转差率足够小时再投入直流励磁,将机组重新拉入同步。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 变电站变压器、断路器、GIS等主设备A、
- 如图5-9所示。矩形铁塔基础如何分坑?
- 什么情况下需要负荷预测?
- 变电站全停电后,为什么必须将电容器开关拉
- 按照上下贯通、横向协同、指挥顺畅、运作高
- 什么是电网调度的反事故措施?内容有哪些?
- 变压器空载合闸时,易导致()保护误动作。
- 切断空载带电长线路有可能产生较高的()。
- ()作用是保证故障载流元件不严重过负荷,
- 什么是强励峰值电压倍数和励磁电压上升速度
- 三道防线是对电力系统受到不同()时,电网
- 什么是电网调度机构?
- 电网自动发电控制(AGC)的目标和控制模
- 厂站值班员应对其执行指令的()负责。
- 任何单位和个人不得干预电网调度系统的值班
- 为什么要考虑黑启动问题?
- 变压器停电时,原则上先停()开关,后停高
- 用母联断路器向空母线充电前退出电压互感器
- 如何解决超高压电网中设备的绝缘耐压问题?
- 保护范围是线路全长并延伸至下一条线路的一