- 简答题如何解决超高压电网中设备的绝缘耐压问题?
-
在超高压和特高压系统中,由于设备价格昂贵,迫使考虑绝缘配合时取较小的裕度。为避免因设备故障而产生严重后果,需精确地计算过电压值,并慎重采取先进的限压措施。绝缘配合技术的新发展可分为限压措施和配合方法两方面。
(1)限压措施如下:
1)采用静止补偿器限制超高压系统的工频过电压,其补偿度可随电压变动而自动调节。
2)用断路器加装单级低值合闸电阻,把操作过电压限制再2倍最高运行相电压以下;用多级低值合闸电阻,可限制在1.3~1.5倍;用同步合闸的方法可限制再1.6倍以下。
3)采用“可控间隙”和多柱式避雷器,提高通流能力和降低保护水平,限制操作过电压。
4)装设快速保护装置。例如故障时,同时切断线路两侧断路器。
(2)绝缘配合方法:过去沿用惯用法,现在对自恢复绝缘发展采用统计法。 关注下方微信公众号,在线模考后查看