- 简答题什么是故障信息处理系统(POFIS)?其目的有哪些?
-
故障信息处理系统就是利用电网中现有微机型保护装置和微机故障录波器的保护信息和故障信息的数据化采集,利用计算机网络具有高可靠性和资源共享的优点,将计算机网络技术和数据通信技术应用于电力系统,搜集各厂、站端的保护动作信息和故障录波信息,传送到调度端,建立既服务于继电保护专业,又服务于电网调度运行的继电保护运行与故障信息自动化管理系统(简称POFIS),以提高电网事故分析的快速性和准确性。
建立故障信息处理系统的目的是:
(1)及时处理事故,尽快恢复电网正常运行。电网发生事故时,调度中心可以通过故障信息处理系统迅速了解保护的动作情况,来判断系统故障情况,及时处理事故,尽快恢复电网正常运行,以减少事故损失。
(2)科学、准确地分析事故。电网事故发生后,调度中心能够通过故障信息处理系统提供的准确、完整的故障录波数据和保护动作记录,进行事故重演,分析电网事故发生、发展过程和保护动作行为,加快事故分析速度,并加深事故分析深度。
(3)事故数据存档。将有典型意义的故障录波数据归档管理,日积月累,可以提高专业人员的故障分析能力,同时借鉴事故分析经验对某些电网问题进行深人研究,并可与继电保护运行管理程序接口,以简化有关统计工作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看