- 简答题高频保护运行及操作中应注意什么?
-
高频保护运行中的注意事项为:
(1)运行中的高频保护不得单方面断开直流电源。
(2)每日按规定时间进行交换信号一次,并做好记录。
(3)发现测试数据不正常时应报调度,并与对方核对测验数据,必要时根据调度员的命令,将线路两侧保护退出运行。
(4)保护运行中交直流电源应可靠,信号发出不论跳闸与否,均应记录时间及信号,并报告调度。
(5)有呼唤信号而对侧无应答信号时,应检查本线路的负荷并报告调度,有条件时应协助找出没有对侧信号的原因。
操作中的注意事项为:
(1)保护投入与停用应根据调度员的命令进行,严禁单侧投入。
(2)保护投入与停用只操作连接片,不断装置直流电源。
(3)在保护投入前两侧应进行一次测试,试验数据合格后报调度,然后根据调度命令方可投入跳闸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看