- 简答题提高和降低电网电压的措施和方法有哪些?
-
省(网)调、各地调值班调度员,应经常掌握和监视系统有关电压控制点和监视点的母线电压水平,当发现超出电压允许偏移范围时,应采取以下调整措施进行调整:
(1)调整发电机和调相机的励磁系统,在不使机组过载和进相允许的条件下,增加和减少无功出力,维持电网的电压,必要时,也可开停备用机组调压;
(2)投切变电所的电容器组或电抗器组;
(3)有带负荷调压变压器时,应迅速调整有载调压变压器分接头,或调整变压器运行台数(负荷允许时);也可投切接在超高压线路上的并联电抗器或各级电压母线上的并联电容器,来调节电网的无功出力,改善电网电压;
(4)在不降低系统安全运行水平的前提下,适当改变送端电压来调整近距离受端的母线电压;
(5)调整电网的接线方式(若对主系统有影响时,应事先得到上级调度同意);
(6)若必要并有效果时可汇报上级调度协助调整。电网提高电压时,一般是先将电压最低地区的电厂及无功补偿设备调至最大,其中尤应以从低到高的高压顺序优先投入电容器为原则,并按此顺序由受端电网到主电网的方向逐步调整,从而维持电网电压运行于一较高的电压水平,同时使电网损耗最小。