试题详情
- 简答题什么是潜供电流?它对重合闸有何影响?如何防止?
-
潜供电流就是当故障相线路自两侧切除后,非故障相线路与断开相线路之间存在的电容耦合和电感耦合,使非故障相线路的负荷电流通过耦合继续向故障相线路提供的电流称为潜供电流。其中,电容耦合的潜供电流分量与相间电容、电网电压成正比,电压等级愈高或线路愈长,该分量的潜供电流愈大,并与故障点位置无关,它与工频恢复电压相位差90°;电感耦合的潜供电流分量则与负荷、故障地点均有关,如故障发生在线路中点,则其值为零,只有故障在线路一段,其值为最大,当故障点移到另一段时,其电流反向。对较长线路的潜供电流,一般电感耦合的潜供电流分量小于电容耦合的潜供电流分量,且两者相位不同。
由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能重合成功。若潜供电流值较大,故障点熄弧时间较长,将使重合闸重合失败。
一般故障点能否消弧,除与风速、风向、电弧长度有关外,关键是恢复电压的高低和潜供电流的大小及其与恢复电压间的相位差。如果没有消弧措施,当电流过零熄弧时,恢复电压恰为最大值,此时消弧条件最差,因此,为了减小潜供电流,提高重合闸的重合成功率,一方面可采取减小潜供电流的措施,如对电压等级高而长度又较长的500kV及以上中长线路高压并联电抗器中性点加小电抗器,或在无高压并联电抗器的短路两侧短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施;另一方面也可采用实测熄弧时间来整定重合闸时间。
对1100kV交流特高压输电线,为保证线路重合闸的实现,一般只能采用减小潜供电流的措施。如日本采用了在线路两端装设快速接地开关(HSGS)的办法解决特高压输电线路潜供电流大难以自行熄灭的问题;前苏联解决1150kV交流特高压输电线路潜供电流对单相重合闸影响的方法则不同于日本的快速接地开关,它采用传统的并联电抗器中性点串接小电抗的方法,通过严密的数值计算分析选择最优的中性点小电抗阻抗值达到促进潜供电弧快速自动熄灭的目的。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 线路发生两相短路时,短路点处正序电压与负
- 大型发电机的匝间保护通常都有哪几种方式构
- 什么是无功补偿的分层分区和就地平衡原则?
- 如何实现电网正常状态下的安全控制?
- 根据地调的组织架构,新增的业务有().
- 什么是峰谷电价?
- 对电容器组继电保护装置的要求有哪些?
- 电力电容器发生故障是应如何处理?
- 下列哪些不是变压器差动保护在正常情况下产
- 保证电网安全运行的技术管理措施有哪些?
- 当用母线想空载木箱充电时发生谐振如何处理
- 其他外界条件不变的情况下,光伏电池的输出
- “大建设”职责划分要求省公司层面基建部负
- 电力系统对故障动态记录的基本要求是什么?
- 用母联断路器向空母线充电前退出电压互感器
- 为什么变压器的铁芯要接地,而且只能一点接
- 变电站全停指该变电站各级电压母线转供负荷
- 系统发生振荡时,不论频率升高或降低的电厂
- 调度规程规定,当开关出现非全相运行时,应
- 电流平衡保护有哪些特点?