试题详情
- 简答题电流平衡保护有哪些特点?
-
电流平衡保护实质上是将方向横联差动保护中的差电流继电器、方向继电器改换为电流平衡继电器,其特点有:
(1)电流平衡继电器的工作原理是比较双回线路中两线路电流的大小。它以本线路的电流作为继电器的动作量,以双回线的另一线路的电流作为继电器的制动量。为增加电流平衡继电器动作的可靠性,又加一电压辅助线圈作辅助制动。正常运行时,电压为额定值,电压制动较大,使继电器不易误动。本线路故障时,电压下降,电压制动力矩降低,不影响电流平衡继电器动作的灵敏系数。
(2)在保护安装处出口发生三相短路时,电压大幅度下降,而两回线路的差电流值最大,电流平衡继电器动作最灵敏,不存在电压死区,但对线路对端的纵续动作区依然存在。
(3)电流平衡保护不适用于单电源双回线路得受电端。因为双回线中任一线路发生短路时,受电端双回线中流过同一短路电流,大小相等而方向相反,电流平衡继电器不能动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看