试题详情
- 简答题轻型直流输电技术的特点是什么?
-
轻型直流输电技术特点是:
VSC换流器为无源逆变,对受端系统没有要求,故可用于向小容量系统或不含旋转电机的系统供电。
VSC换流器产生的谐波大为减弱,对无功功率的需要也大大减少,因此只需要在交流母线上安装一组高通滤波器即可满足谐波要求;无功补偿装置的容量也大为减少,可不装设换流变压器,同时可简化开关。
不会出现换相失败故障,即使对小容量系统或无源负荷供电,VSC换流器也不会发生相失败故障,从而避免了受端系统出现持续几首的短时电源中断,提高了受端系统的电能质量。
模块化设计使轻型直流输电的设计、生产、安装和调试周期大为缩短,换流站的主要设备能够掀起在工厂中组装完毕,并预先做完各种试验;最重的模块重约20×103kg,可方便地用卡车直接运至安装现场,大大减轻了现场安装调试时间和劳动强度,显著缩小换流站的占地面积。
由于换流站主要设备大为简化,而且实现了模块化设计,因此正常维护工作量大大减少,有利于实现无人值班或少人值守换流站,提高生产率。
控制器可根据交流系统的需要实现自动调节,所以两侧VSC换流器不需要通信联络,减少通信的投资及其运行维护费用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看