- 简答题如何减小变压器差动保护的不平衡电流?
-
(1)提高保护的动作电流值。这种方法仅适用于小容量的变压器,因为小容量变压器励磁涌流衰减很快,动作电流整定在额定电流的3.5-4.5倍即可。
(2)采用具有速饱和变流器的差动继电器。利用励磁涌流中的非周期分量使速饱和变流器迅速饱和,传变性能变坏,保证差动保护不会误动。但内部故障时,由于暂态短路电流中也包含非周期分量,会延迟保护的动作时间。可利用三相励磁涌流中总有一相没有非周期分量,速饱和变流器会失去作用的特点,确保差动保护正确动作。
(3)间断角鉴别法。利用励磁涌流波形的间断角来避越励磁涌流。但当励磁涌流对额定电流的倍数很大时,能使电流互感器铁芯极度饱和,造成反向波形的出现,也会使电流变为连续波,造成差动保护拒动,故还必须附加相应的措施。
(4)二次谐波制动原理。利用二次谐波的制动原理避越励磁涌流。这种原理的保护已被实践所证实,且得到了越来越广泛的应用。
对二次谐波制动回路采用三相或门回路方式。
对三相独立变压器,若二次谐波制动是按相方式,则可能某一相差动继电器失去制动作用而造成误动,所以还需辅助其他动作条件。
必须指出,如果保护区内故障短路电流非常大时,电流互感器严重饱和,短路电流的二次波形将发生畸变,差动保护可能拒绝动作。为此应有附加措施,如增设定值大于空载励磁涌流最大值的高定值的差动电流速断保护等。
(5)改善电流互感器的工作状态,减少暂态过程中非周期分量的影响。即采用剩磁少、饱和磁感应强度大的铁芯材料;适当增大铁芯的截面积,减少电流互感器的二次负载;在超高压系统中采用带部分气隙的电流互感器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看