- 简答题变电站综合自动化可划分为哪些系统?有何要求?
-
变电站综合自动化系统从其测量控制、安全等方面考虑,可划分为以下几个系统:
(1)监控系统。监控系统是完成模拟量输人、数字量输人、控制输出等功能的系统,一般具有测量和控制器件,用于站内线路和变压器运行参数的测量、监视,以及断路器、隔离开关、变压器分接头等设备的投切和调整。此外,还要完成以下通信任务:
1)与一个以上的调度中心交换数据。
2)与变电站控制中心或人机联系系统MTI交换数据。
3)与数据保护单元通信。
4)与控制中心的软件时钟同步。
5)完成开关屏的自动控制任务,如同期操作、备用电源自投、低频减载、主变并列运行等。
6)参数的设置与修改。
7)自检与系统自检。
(2)保护系统。在综合自动化系统中,继电保护宜相对独立,除输人量和跳闸要独立外,保护的启动、测量和逻辑功能也应独立,此时,保护装置需要通过串行通信接口送出的仅是某些保护动作的指示信号或记录数据;也可通过通信接口实现远方改变保护定值。此外,一般要求的故障录波及测距功能由保护系统附带完成,如有较高要求,则可配置专用设备并有相应的通信接口。
(3)断路器闭锁系统。变电站综合自动化系统应具有全方位的防误操作系统,以通过闭锁功能,有效地实现“五防”,从而保证电网和人身的安全。一般在方案实施时,应软硬件接合、机电结合,并优先采用机械和硬闭锁,在微机监控操作时,可设置按事先确定的操作顺序和按闭锁条件编制的软件进行闭锁,以达到防误操作的目的。操作闭锁应包括以下内容:
1)操作出口应具有跳、合闸闭锁功能。
2)操作出口具有并发性操纵闭锁功能。
3)根据实时信息,自动完成断路器、隔离开关操作闭锁功能。
4)CTR屏幕操作闭锁功能,只能输入正确的操作口令和监护口令才有权进行操作控制。 关注下方微信公众号,在线模考后查看