试题详情
- 简答题如何对发电机组与电网密切相关的设备进行管理?
-
(1)并网电厂涉及电网安全稳定运行的励磁系统和调速系统、继电保护和安全自动装置、高压侧或升压站电气设备、调度通信和自动化设备等应纳入电力系统统一规划、设计、运行管理,其技术性能和参数必须达到国家及行业有关标准要求,其技术规范必须满足所在电网“发电机励磁系统调度管理规定”的有关要求,并达到所在电网技术监督及安全性评价的要求。
(2)根据电网安全稳定运行的需要,200WM及以上火力发电机组和90MW及以上水轮发电机组应配置电力系统安全稳定器(PSS),以改善系统阻尼特性,并执行所在电网网省公司“电力系统稳定器(PSS)装置运行暂行规定”。
(3)200MW及以上并网机组的高频率、低频率保护,过电压、低电压保护,过激磁保护,失磁保护,失步保护,阻抗保护及振荡裂解装置,发电机励磁系统(包括PSS)等设备(保护)定值执行“200MW及以上容量发电机组配置的频率异常等保护运行管理规定”,在168小时试运行前必须经过(通过)有关调度部门审定。其中机组低频率保护的定值应低于电网低频减载的最低一级定值,机组低电压保护定值应低于电网(或所在地区)低压减载的最低一级定值。调度部门对调度管辖范围内的200MW及以上发电机组的发电机静子过电压、发电机静子过激磁、发电机静子低电压、发电机低频率、发电机高频率、发电机失步保护、发电机失磁保护和调度部门认为有必要列入的机组其他保护进行监护管理。
(4)发电厂应准确掌握有串联补偿电容器送出线路的汽轮发电机组轴系扭转振动频率,并协助电网管理部门共同防止次同步谐振的发生。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 操作中发生带负荷拉、合隔离开关时应如何处
- 电力系统的暂态过程有三种:即()过程、(
- 采用光电式电流/电压互感器的必要性如何?
- 充电备用无负荷的线路应停用()。
- 如何实现电网恢复状态的安全控制?
- 微机保护运行程序软件可分为哪几部分?
- 组成静止补偿器的元件和组合方式有哪些?
- 拉全主变压器中性点隔离开关时应遵循什么原
- 为更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联
- 发生电压崩溃时,()装置可能拒动。
- 为什么要考虑黑启动问题?
- 对于变压器零序方向过流保护,其方向是指向
- 什么是发电机的进相和迟相?发电机的工作状
- 变压器()、()保护动作跳闸,在未查明原
- 继电保护的“三误”是什么?
- 不是同步振荡时现象的为()。
- 压缩空气断路器有何特点?为什么每个断口要
- 电价管理机构及权限划分在我国是如何规定的
- 评审110(66)~220千伏电网项目可
- 应用静止无功补偿装置后对电网的影响有哪些