试题详情
- 简答题应用静止无功补偿装置后对电网的影响有哪些?
-
静止无功补偿装置SCV用于220kV及以上电网时,在电网电压不低于60%额定电压前提下,在电网出现扰动时,对响应速度快的SVC,可以提高系统的静态稳定性能,保持电网运行的额定电压水平,并提高输电线的稳定极限,他对电网的影响概括起来有以下几点:
(1)SVC安装在长距离输电线路的中性点时可改善系统的暂态稳定性,其功角(P—A)特性曲线给故障后系统发电机提供的减速面积和暂态裕量要比没有SVC的情况大。
(2)电网发生故障或负荷电流(尤其是无功电流)急剧增减的瞬间,SVC能对电网进行瞬时无功补偿来支持电压,以维持电网运行的电压水平,从而抑制电压崩溃的趋势,以防止电压崩溃的发生。
(3)晶闸管控制的电抗器TCR可以用极高的速度平滑的调节武功和电压,具有调制工作状态的可能,即在与工频50Hz不同的频率下做适当的浮动,如果浮动与系统摇摆或震荡频率相同而相位相反,就可以增大系统的阻尼而抑制震荡,即能有效的阻尼系统震荡。
(4)在负荷不平衡时,SVC的不平衡控制策略可补偿电网使供电电流变成三相平衡的电流,使不平衡(单相)负荷变成三相平衡负荷而不会有无功分量产生,既可以补偿不平衡负荷。
(5)抑制负荷侧电压的波动和闪变,并校正功率因数。
(6)由于SVC是阻抗型补偿,它的输出无功会随着电压的降低而成平方的减小,当电网电压低于50%额定电压时,SVC输出无功的减少将导致电压继续下降,从而增加电压崩溃发生的几率。 关注下方微信公众号,在线模考后查看