试题详情
- 简答题值班调度员在操作前,应做好哪些工作?
-
1.电网的操作应根据设备调度管辖范围的划分规定,实行分级管理,各级调度值班调度员对其调度管辖范围内的设备行使调度操作指挥权。值班调度员在决定倒闸操作前,应做好下列准备工作:
2.充分理解电网操作的目的,分析电网运行方式的改变是否正确、合理和安全可靠。
3.将操作范围、工作内容、工作单位实际运行接线方式与现场核对清楚,要特别注意挂、拆地线地点和拉、合接地隔离开关(俗称接地刀闸)的顺序,防止带电挂地线或合接地隔离开关,防止带负荷拉隔离开关及向未接地开关的设备送电。
4.将有关方式、继电保护及有关稳定极限规定等资料查看齐全,全面考虑操作内容,并根据调度模拟屏和计算机画面标示的实际运行情况模拟操作步骤,以保证操作程序的正确性。
5.复杂操作要预先通知有关单位,与现场核对运行方式,征求操作意见,并将电网运行方式的变化及事故处理原则及对策等通知有关单位。
6.特殊情况下(如通信中断等),上级可委托下级调度或厂、站(所)的运行值班人员对上级调度管辖范围内的设备发布调度指令,但这种委托应按正常要求逐级下达,并记好记录。 关注下方微信公众号,在线模考后查看