试题详情
- 简答题为什么新安装或大修后的变压器正式运行前要做空载合闸试验?试验次数如何?
-
新安装或大修后的变压器正式运行前做空载合闸试验,即以额定电压进行冲击试验,且有关保护应投入跳闸位置,其目的有如下几点。
(1)由于拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压,当电网中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压,即使中性点直接接地,过电压幅值也可达3倍相电压。因此在变压器投入运行前,为了检验变压器及其回路的绝缘是否存在弱点或缺陷,其绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的作用,需做空载全电压冲击试验,此时若变压器及其回路有绝缘弱点,就会被操作过电压击穿而加以暴露。
(2)带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其幅值可达6~8倍额定电流,且衰减很快,一般经过0.5~1s即可减到0.25~0.5倍额定电流,但全部衰减完全却需要很长时间,一般中小型变压器约几秒,大型变压器可达10~20s,因此励磁涌流衰减初期,往往会造成差动保护误动,使变压器不能投入。为此在空载冲击合闸时,可对差动保护的接线、特性、定植进行实际检查,以作出该保护能否投入的评价和结论。
(3)由于励磁涌流会产生很大的电动力,因此为考核变压器的机械强度也需做空载全电压冲击试验。
按规程规定,全电压空载冲击试验次数,新设备投入运行试验5次,大修后投入运行试验3次,每次间隔不得少于5min,操作前应派人到现场对变压器进行监视,以检查变压器有无异音异状,如有异常应立即停止操作。对变压器与发电机单元连接者,第一次投入时,一般应做零起升压试验。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电力系统的运行操作是指()状态的行为。
- 为了调整运行变压器的分头,需要变压器停运
- 电压互感器和普通变压器比较,在原理方面有
- 如何减小变压器差动保护的不平衡电流?
- SF6封闭组合电器
- 距离保护如何组成?有什么特点?
- 电容器运行中应有哪些保护?作用是什么?
- 国网运行分公司直接负责()特高压直流换流
- “大建设”中管理定位是公司电网建设管理工
- 下列哪些设备不属于智能变电站过程层设备?
- 继电保护整定方案的主要内容有哪些?
- 什么是售电成本和售电单位成本?
- 规划设计电力系统时应满足哪些基本要求?
- 变压器本体有哪些保护措施?其作用如何?
- 三公调度的三公是指()、()和公正。
- 变电站自动化包括哪些内容?
- 隔离开关不能切断()电流和()电流。
- 什么是自耦变压器?
- 潮流计算需要输入哪些原始数据?
- 变电站发生全站停电事故时如何处理?