简答题距离保护如何组成?有什么特点?
  • 距离保护是利用阻抗元件来反映短路故障的保护装置。其中阻抗元件由于反映接入该元件的电压与电流的比值,即反映短路故障点至保护安装处的阻抗值,并根据阻抗值的大小来确定是否动作,因此又称阻抗保护。由于线路的阻抗与距离成正比,因此一般就称为距离保护。
    距离保护装置由启动元件、方向元件、距离元件(阻抗继电器)和时间元件四部分组成。
    距离保护的动作特性和选择性与电网运行方式变化时短路电流的大小无关,只取决于本地测量参数,只有当阻抗元件测量到保护安装处至故障点的阻抗值等于或小于继电器的整定值时才动作,其结构和工作原理相对复杂,一般主要用于输电线保护,按其动作特性由三段或四段组成,一般I、II段带方向性,作本线路的主保护,III段带方向或不带方向,有的还设有不带方向的第IV段,作为本线和相邻设备的后备保护。通常第I段整定阻抗值较小,一般按被保护线路阻抗的80%~85%取值,动作时限是阻抗元件的固定时限;第II、III段整定阻抗值逐渐增大,动作时限也逐渐增大,且与其下一级设备(相邻)的距离保护配合。