试题详情
简答题断路器出现非全相运行时如何处理?
  • 断路器出现非全相运行时,可根据断路器发生非全相运行的不同情况,分别采取以下措施:
    (1)断路器单相自动掉闸,造成两相运行时,如断相保护启动的重合闸没有动作,可立即指令现场手动合闸一次,合闸不成功则应切开其余两相断路器。
    (2)如果断路器是两相断开,应立即将断路器拉开。
    (3)如果非全相断路器采取以上措施无法拉开或合入时,则应尽快将线路对侧断路器断开,然后到断路器机构箱就地断开断路器。
    (4)也可以用旁路断路器与非全相断路器并联,用隔离开关解开非全相断路器或用母联断路器串联非全相断路器以切除非全相电流。
    (5)如果发电机出口断路器非全相运行,应迅速降低发电机的有功、无功出力到零,然后进行处理。
    (6)母联断路器非全相运行时,应立即调整降低通过母联断路器的电流,倒为单母线方式运行,必要时应将一条母线停电。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题