试题详情
- 简答题在带电的电压互感器二次回路上工作应采取什么措施?
-
在带电的电压互感器二次回路上工作应采取以下安全措施:
(1)要严格防止二次侧短路或接地,因为电压互感器二次电流是由二次回路阻抗的大小决定的,如果二次回路线间短路或相对地单相接地短路(如二次中性点直接接地的电压互感器),会使阻抗减小,电流增大,熔丝熔断,造成有电压元件的继电器误动或拒动,使表计指示和电能表计量不准确,因此在取下或投入电压回路压板或拆、接线头时,必须小心谨慎,不得碰触相邻端子或接地部分,拆开的电压线头应做好记号并用绝缘布包好。
(2)接临时负载时,必须装有专用的刀闸和熔断器,熔断器的熔断电流必须与上一级熔断器相配合。
(3)应使用绝缘工具,戴手套,必要时,工作前停用有关保护压板。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 供用电合同应具备的条款包括()。
- 母线倒闸操作,应按()值班调度员的指令进
- 电压调整方式一般分为逆调压、()和()。
- 发电侧电力市场的电价机制有哪些?
- 电力系统的暂态过程有三种:即()过程、(
- 智能变电站中交流电流、交流电压数字量经过
- 使用电流互感器时应注意哪些问题?
- 什么事高压断路器的自由脱扣?作用是什么?
- 为什么压缩空气断路器的空气压力一般不能超
- 发电机的频率特性反映系统的频率变化引起发
- 国产220kv可控串补装置系统的组成如何
- “四一统”设计的综合重合闸装置的主要技术
- 什么是电流互感器的稳定?它们的含义各是什
- 电网黑启动恢复初期的空载或轻载充电输电线
- 引起电容器组过负荷的原因有哪些?如何解决
- 如何尽快消除互联电网间联络线的过负荷?
- 电网黑启动的基本原则是什么?
- 电网内电气设备的倒闸操作,依据()实行分
- 国产高温超导电缆的保护及监测系统有哪些?
- “大建设”架构设置要求县公司层面组建发展