试题详情
简答题变电站发生全站停电事故时如何处理?
  • 变电站发生全站停电事故时,如变电站与调度间能保持通讯联系,则由值班调度员下令处理事故恢复供电,变电值班人员按照规程规定可自行将高压母线母联断路器断开,每一条高压母线上可保留一电源线路断路器,其他线路电源线路断路器全部切断。
    变电站全站停电又与调度失去通信联系时,变电站值班人员应按规程规定立即将多电源间可能联系的断路器断开,将各电源线路轮流接入哟电压互感器的母线上,检查是否来电;对双母线接线应在每条母线上保留一个主要电源线路断路器在投运状态,并首先拉开母联断路器,以防止突然来电而造成非同期合闸,或检查有电源测量装置的线路,以便及早判明来电时间。调度员在判明该变电站处于全停电状态时,可分别用一个或几个电源向该变电站送电,变电站发现来电后即可按规程规定送出负荷。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题