简答题自耦变压器与普通变压器的保护配置有哪些不同?
  • 自耦变压器除了有磁的耦合外,还有电路上的联系,其装设的继电保护装置在应用和计算时有其特点,在其他方面和一般变压器基本相同,即在保护的设计原则、装设保护的类型及配置的纵差保护和相间后备保护等方面与普通变压器是完全相同的,所不同的有以下几方面。
    (1)自耦变压器的接地保护。当系统内发生单相接地故障时,零序电流将由一个网络流向另一个网络,而流经接地中性点电流的大小及相对零序电压的相位,将随电网运行方式和短路地点的不同而有较大的变化。故零序电流保护不能接到中性线回路的电流互感器上,只能接于由本侧电流互感器组成的零序电流过滤器中,并根据选择性要求装设方向元件。
    (2)自耦变压器的过负荷保护。自耦变压器的过负荷保护与各侧的容量比值和负荷的分布有关,而负荷分布又与运行方式和负荷的功率因数有关。例如:当中压侧同时向高、低压侧送电时,自耦变压器的通过容量不能充分利用,即流过自耦变高、低压侧的负荷电流小于相应的额定电流时,公共绕组可能已经过负荷,故自耦变过负荷保护的配置原则如下:
    1)对仅高压侧有电源的降压自耦变,过负荷仅装于高压侧及低压侧。2)对于高、中压两侧均有电源的降压自耦变,一般在高压、低压及公共绕组均装设过负荷保护。
    3)对于升压自耦变压器,一般在高压、低压及公共绕组均装设过负荷保护。4)对于大容量升压自耦变压器,低压绕组处于高压及公共绕组之间。当低压侧断开时,可能产生很大的附加损耗而使变压器中某些部分产生过热现象。因此,应限制输送容量不超过通过容量的70%。对这类自耦变压器应增设特殊的过负荷保护,在低压侧绕组中无电流时投入,整定值按允许的通过容量选择。
    (3)自耦变压器的零差保护。利用高、中压侧的零序电流滤过器和中性线回路的电流互感器构成零序差动保护,即自耦变零差保护反应三侧电流的相量和。因在某些方式下,中性线电流可能为零,所以继电器制动线圈一般不应接在中性线侧。零差保护与变压器的变比无关,不受变压器调整分接头所产生的相对误差U的影响,故零差保护动作电流整定计算式中不存在U系数。对内部接地故障,零差保护的灵敏度高于纵差保护。