试题详情
简答题电网的短路电流水平包括哪些因素?如何对其进行分析?
  • 电网的短路电流水平包括:短路电流的周期和非周期分量值、恢复电压的上升陡度、单相接地短路电流与三相短路电流之比以及电网元件间统计短路电流值的分布等因素。这些因素影响断路器的开断性能和设备的参数选择,他们与电网的结构、中性点的接地方式和变电站的出线等都有密切关系。
    短路电流水平的高低与电网结构和该级电压网络在电网发展过程中的地位有关,分析短路电流水平和电网发展关系可以分以下几个阶段来进行:
    (1)某一级电压的输电线才开始出现,断路器的开断容量及设备的动热稳定一般都大大超过电网的短路电流水平,此时,短路电流水平不成问题
    (2)该级电压网络大规模发展成为电网中的最高电压主电网,同时有一批发电厂直接接入该级电压电网时,短路电流将不断增长至接近已安装的断路器额定短路容量,此时,如果接入的电厂容量继续增加,电网继续密集,在电网中某些部分已装设的断路器即有可能满足不了短路电流水平的需要,如东北电网在20世纪70年代即因短路电流过大而更换了大批的220kv断路器
    (3)当电网中出现了更高一级电网网络但未形成更高一级电网主电网(如我国大部分电网在220kv电网基础上开始发展的500kv电网)前,原有的电压电网仍保持其主网的作用,并与更高一级电压输电网形成高低压环网运行。此时,随着新增大容量机组和电厂的不断接入,原有电压电网的短路电流水平将大大增加,已安装断路器断流容量不足,对部分电网,有时甚至是整个变电站的设备和设施,其断流容量和动热稳定都不能满足短路电流水平增大的要求,从而形成了严重的技术经济问题。如20世纪80年代末的华东,华中,华北220kv母线短路电流水平接近40kv,而京津唐220kv主电网三相短路电流最大已达30ka,单相短路电流最高达33ka,到20世纪90年代,山西电网的冶峪220kv变电站其单相短路电流水平已达39.6ka,使限制短路电流成为电网迫切需要解决的问题,为此随着高一级电压电网的发展,更大容量的机组和电厂将直接接至更高一级电压的电网,耦合变压器的容量也将不断增加,此时,原有电压电网就应逐步转变为配电电网。
    (4)当更高一级电压电网形成,原有高压电网已转变为配电网,只连接着地区性电厂和新设大容量电厂的少数单元机组,此时,该级电压电网,已经简化并分割为若干区并尽可能采取辐射状供电方式,此时,不但简化了继电保护和运行操作,而且短路电流水平也将随之下降。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题