- 简答题变压器绕组电抗由什么决定?
-
从变压器结构来说,变压器绕组电抗XT与绕组匝数的平方、绕组的等效直径以及等效厚度(其中h为绕组组间间隙;h1、h2为相邻两绕组的厚度)成正比,与绕组的等效高度成反比。在设计变压器时,参数XT占有很重要的位置,其数值在技术标准里有规定,当数值超过规定值时,会使变压器的电压调整率增大,性能下降;而当数值低于规定值时,又会使短路电流增大,容易造成绕组承受过大的机械力而损坏。其XT用公式表示为
式中μ0—空气导磁率;
f—电网频率;
W—变压器绕组匝数;
D—绕组等效直径(与所绕铁芯大小有关);
H—绕组计算高度。 关注下方微信公众号,在线模考后查看