- 简答题电网防止频率崩溃的措施有哪些?
-
在电源开断或负荷突然增大时,由于电源和负荷间功率的严重不平衡,会引起电力系统频率突然大幅度下降,威胁电力系统正常运行(如汽轮发电机叶片的强烈振动、发电机辅机机械的不正常工作)。如果不立即采取措施,使频率迅速恢复,将会使整个电厂解列,严重时导致电网发生频率崩溃瓦解事故。防止电网崩溃的措施一般有:
1)正常运行时,除了调速器反映的变化,自动的进行相应的处理调节外,一般电网应保持有足够的、合理的旋转备用容量和事故备用容量。
2)水电机组采用低频自启动装置和抽水蓄能机组装设低频切泵及自动发电装置。
3)采用重要电源事故联切负荷装置。
4)电应装设并投入足够容量的低频率;自动减负荷装置,使电力系统的频率恢复到正常水平也可采用短时间降低电压(5%~8%)的办法减小负荷,使系统有功功率的缺额减小,频率的以维持。
5)指定电网事故拉闸序位表,在需要时紧急手动切除负荷。
6)为了避免系统频率大幅度下降,给发电厂辅机机械的正常工作带来不正常影响,应制定保证发电厂厂用电及对近区重要负荷供电的措施,在系统频率下降到很低以前,使1台(或几台)发电机与系统解列,用来保证全厂辅机机械及部分地区负荷供电,以避免由于频率继续下降而使整个发电厂与系统解列,这将大大提高恢复系统正常状态的能力。 关注下方微信公众号,在线模考后查看