试题详情
- 简答题什么是二次回路标号?二次回路标号的基本原则和方法是什么?
-
二次回路标号就是为了便于安装、运行和维护,进行标号,标号一般采用数字或数字与文字的组合,对二次回路中的所有设备间的连线都要它表明了回路的性质和用途。
二次回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号;此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,并在其连接线上同样按回路标号的原则进行相应的标号。
二次回路标号的基本方法是:
(1)用3位或3位以下的数字组成,当需要表明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号,如为对直流回路(标号范围1-399)和交流回路(标号范围400-799)接线图进行区别,除采用不同的数字符号进行标号外,还在交流回路标号前采用增注文字符号的方法以示区别。
(2)按“等电压”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)需标以相同的回路标号。
(3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,应视为不同的线段,并给予不同的标号。对在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 变压器油起()和()作用。
- 调度指令包括值班调度员有权发布的一切正常
- 为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继
- 运行中电流互感器可能出现哪些异常情况?如
- 可调出力是指运行和备用设备实际可达到的出
- 在母线倒闸操作中,母联断路器的()应拉开
- 发电机的频率特性反映系统的频率变化引起发
- 母线倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作
- 电网的短路电流水平包括哪些因素?如何对其
- 倒闸操作的分类有哪些?有哪些要求?
- 继电保护装置整定范围的划分原则是什么?
- 地调、发电厂管辖设备遇到哪些情况,应立即
- 什么是代表日负荷记录?它有什么用途?
- 表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负
- 电力系统不稳定性如何分类?
- 防止电压互感器因铁芯饱和而引起铁磁谐振过
- 为什么要测量电流互感器的极性?测量机型的
- 限制工频过电压和谐振电压的防范措施有哪些
- 什么是变压器的正常过负荷?过负荷时应考虑
- 调度机构应根据()情况编制并及时修订黑启