试题详情
- 简答题继电保护装置整定范围的划分原则是什么?
-
划分运行中电力设备的继电保护装置整定范围和原则是:
(1)整定范围一般与调度管辖范围一致。
(2)母线保护、变压器的电流、零序电流、零序电压保护由负责该侧电压系统保护装置的整定部门整定。
(3)低频减负荷及其他系统稳定装置的定值,由管辖调度运行部门整定。
(4)用户自备电厂接入电网时,有关继电保护部门应对用户提出定值配合的要求(包括变压器中性点接地问题),对其接口定值提出整定限额(动作值和时限),并报上级继电保护部门备案。
(5)各级继电保护专业部门保护装置整定范围的划分,应以书面明确,并分工负责。整定分界点上的定值限额和等值阻抗(包括最大、最小正序、零序等值阻抗)也要书面明确,并分工明确。需要更改时,必须事先向对方提出,由双方协商,原则上应局部服从全局,或可能条件下全局照顾局部,只有取得一致意见后,方可修改分界点的限额,对特殊保护,则应报上级继电保护部门备案。
(6)电网接线有较大变化时,各级继电保护部门均应编制所属范围内各母线点的综合电抗及允许。整定时间表,发至有关单位做为整定配合的依据,各单位据此对所辖范围内的继电保护定值进行核算和修改工作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看