试题详情
- 简答题倒闸操作的分类有哪些?有哪些要求?
-
倒闸操作从满足新技术应用和经济性,即减人增效提高劳动生产率的要求来考虑,倒闸操作可分为就地操作、遥控操作、程序操作,其中就地操作按执行操作的人员又分为如下三类。
(1)由两人进行同一项操作的监护操作,其要求是:监护操作时,由对设备较为熟悉者作监护;对特别重要和复杂的倒闸操作,则由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。
(2)由一人完成的单项操作,其要求是:单人值班的变电所操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,并复诵无误后方可操作;对实行单人操作的设备,项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,且人员应通过专项考核。
(3)由检修人员完成的检修人员操作,其要求是:经设备运行管理单位考试合格、批准的本企业检修人员,可进行220KV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员;检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由设备运行管理单位总工程师(技术负责人)审定,并报有关部门和调度机构备案。 关注下方微信公众号,在线模考后查看