试题详情
- 简答题110kv及以上电压等级电网为什么要采用大电流接地系统?
-
电网中的中性点接地方式选择一般是综合考虑供电可靠性、过电压、电网中设备绝缘水平、继电保护的要求以及对弱电通信线路的干扰等因素。对110kv及以上超高压电压等级电网而言,根据运行经验统计,单相接地故障占电网总事故的60%-70%,甚至更高,当电网中变压器中性点不接地而电网发生单相接地故障时,若不考虑故障时的电压降,此时变压器中性点电位将由原来的零电位上升到故障相的相电压,结果导致非故障相得相电压升高到原来相电压的根号三倍,似的变电和输电系统的非故障相绕组和设备对地承受的电压大幅度上升,造成设备绝缘制造商的成本增加和因绝缘技术的限制而导致电网不可能向高的电压等级发展,因此从过电压和电网中设备绝缘水平考虑,110kv及以上电压等级电网需要采用大电流接地系统。同时由于中性点直接接地,当电网发生单相接地故障时,因为接地短路电流很大,似的为切除电网故障而采用的零序继电保护装置无论从提高灵敏度和缩短动作时间上,还是从简化设备制造和装置接线上均带来了极大的好处,而且由于故障切除时间的缩短,最终提高了电网运行的稳定性。